计算机机房供电系统中STS静态转换开关与ATS的区别

[复制链接]

该用户从未签到

跳转到指定楼层
楼主
发表于 2015-5-25 10:31:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
STS静态转换开关用于在两个独立的AC电源之间转换供电,第一路出现故障后STS自动切换到第二路给负载供电,第二路故障的话STS自动切换到第一路给负载供电。与传统的自动转换开关ATS不同,静态转换开关提供快速负载转换(一般为1/4周期),保证精密的电子设备不间断工作。负载重新转换到主输入电源实际上是瞬时的(≤8ms)。适合用于UPS与UPS,UPS与发电机,UPS与市电,市电与市电等任意两路电源的不断电转换。  
   STS静态切换开关主要由智能控制板,高速可控硅,断路器构成。其标准切换时间为≤8ms,不会造成IT类负载断电。既对负载可靠供电,同时又能保证STS在不同相切换时的安全性。STS的基本应用包括电力工业的自动化系统,石化工业的电源系统,计算机和远程通讯中心,大楼的自动化和安全系统,以及其他对电源中断敏感的设备。  
   ATS(Automatic Transfer Switch)自动转换开关的简称。ATS主要用在紧急供电系统,将负载电路从一个电源自动换接至另一个(备用)电源的开关电器,以确保重要负荷连续、可靠运行。ATS为机械结构,以接触器为切换执行部件,切换功能用中间继电器或逻辑控制模块组成二次回路完成控制功能,缺点是主回路接触器工作需要二次回路长期通电,容易产生温升发热、触点粘结、线圈烧毁等故障。同时如果是大负载情况下,转换时间相对比较长,为100毫秒以上,会造成负载断电