    机房面积1500平方米,动力机房面积为200平方米,部署机柜面积为1000平方米。抗震防烈度7度,建筑结构安全级别二级,框架抗震等级三级。
两侧共设2部2吨载荷工业电梯。大学城信息枢纽机房直连电信汇聚层,给用户更加稳定的带宽接入。

    电力来源:二路专用6400 KV外电,每路为 6400KVA
    柴油发电机:2台1600KW发电机采用英国劳斯莱斯(帕金斯),发电机备油时间可供满载运行8小时。
    UPS供电:分别3台300 KVA N+1备份
    配电系统:低压配电设施开关采用全球的三大主要品牌法国施耐德。新装2台600KVA变压器。机房内每列配一台电源列头柜,每台列头柜配备两路
不同的电源供给每台机柜。每台机柜配备两路电源的PDU,供给每个设备。
    蓄电池组:容量200AH,后备时间为30分钟。
    冷水机组:4台制冷量为400冷吨/小时采用环网供水,N+1配备冷却塔和冷水泵。
    精密空调:单台制冷140KW精密空调组成3+1形式,送风方式采用下送上回,封闭冷通道送风模式,精确送风,确保机房内温度稳定在23℃±2℃,
相对湿度45%-65%。

    制冷、送风:
    制冷方式:本工程采用水冷式空调系统,其制冷模式为“制冷主机+冷却水塔+末端设备(精密
空调、组合风柜、风机盘管等)”。制冷主机按照N+2备份;采用一次泵循环水泵与制冷主机形成一对一匹配;冷冻水主管则为“四管制双路由”模式将冷
量送至机房区域,极大的保障冷量输送的安全性、可靠性。
    送风方式:
    IDC机房采用“高架地板下送风、上回风”方式;UPS电池室则采用“风管上送风、侧回风”方式,辅助办公区为“风机盘管上送风、上回风”方式。IDC机房
区域冷冻水型精密空调采用N+2架构,保证了精密空调供冷的可靠性。另外,IDC机房和UPS电池室等重要区域独立风柜区,将精密空调、水管与机房隔离,
提升机房安全级别。

    消防设施:
    消防方面设计采用了气体消防方式,机房部分采用 FM200 自动气体灭火装置和烟雾报警探测预警系统,完全满足消防规范的要求,并通过消防主管部门的
正式验收。机房区消防报警实现定点探测报警,可以根据报警信号实现分区域的自动灭火;同时机房内还配备有手动灭火器材,可以及时扑灭小范围火险,全
面保障了机房的安全。

    服务承诺:
    1. 我方承诺对IDC机房的电源供应提供良好保障,提供高压双路供电和UPS以及柴油发电机系统,保证持续电力供应每年在99.99%以上;
    2. 我方承诺对IDC机房温度、湿度、通风、除尘等指标提供良好保障,并7×24小时实时监测机房环境;
    3. 我方承诺最大限度的保证设备的可用性,提供机房本地7*24小时的技术支持服务;
    4. 我方承诺提供7*24小时的机房本地的设备重启、硬件更换、备品备件管理等服务;
    5. 我方承诺对IDC机房内托管的设备的安全提供保障,不致丢失,并禁止无关的第三方人员接触或查看;
    6. 我方承诺对其提供的IDC机房托管服务进行7*24小时的监控与技术支持服务;
    7. 我方承诺将安排有专人为IDC业务提供跟踪和监测服务;
8. 我方承诺当发现故障发生时,能在30分钟内通告故障情况,每30分钟通告故障处理情况,直到故障消除,并在故障消除后30分钟内通知客户,三天内提供故障
处理报告;