      在机房空调进入大众视野之前,大多数机房数据中心用的都是普通空调,即使是现在仍然有许多企业用的都是普通空调而非机房专用空调。  计算机机房对温湿度、洁净度均有较严格的要求,因此,机房专用空调需要满足机房内全方面的恒温恒湿和洁净度,并且可以全年全天候工作,可以有效提高机房设备的可靠度和使用寿命,充分满足机房绿色、环保、高效、节能的发展方向。
      机房空调主要由以下部分组成
      1、控制监测系统
      控制系统通过控制器显示空气的温、湿度,空调机组的工作状态,分析各传感器反馈回来的信号,对机组各功能项发出工作指令,达到控制空气温、湿度的目的。
      2、通风系统
      机组内的各项功能(制冷、除湿、加热、加湿等)对机房内空气进行处理时,均需要空气流动来完成热、湿的交换,机房内气体还需保持一定流速,防止尘埃沉积,并及时将悬浮于空气中的尘埃滤除掉。
      3、制冷循环及除湿系统
      采用蒸发压缩式制冷循环系统,它是利用制冷剂蒸发时吸收汽化潜热来制冷的,制冷剂是空调制冷系统中实现制冷循环的工作介质,它的临界温度会随着压力的增加而升高,利用这个特点,先将制冷剂气体利用压缩机作功压缩成高温高压气体,再送到冷凝器里,在高压下冷却,气体会在较高的温度下散热冷凝成液体,高压的制冷剂液体通过一个节流装置,使压力迅速下降后到达蒸发器内在较低的压力温度下沸腾。
      4、加湿系统
      通过电极加湿罐或红外加湿灯管等设备,通过对水加热形成水蒸气的方式来实现。
      5、加热系统
      加热做为热量补偿,大多采用电热管形式。
      6、水冷机组水(乙二醇)循环系统
      水冷机组的冷凝器设在机组内部,循环水通过热交换器,将制冷剂汽体冷却凝结成液体,因水的比热容很大,所以冷凝热交换器体积不大,可根据不同的回水温度调节压力控制三通阀(或电动控制阀控制通过热交换器的水量来控制冷凝压力。