机房UPS供电系统中的STS静态转换开关

[复制链接]

该用户从未签到

跳转到指定楼层
楼主
发表于 2015-6-16 10:59:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
STS静态切换开关(Static Transfer Switch)为电源二选一自动切换系统,正常工作状态下,在主电源处于正常的电压范围内,负载一直连接于主电源。在主电源发生故障时,负载自动切换到备用电源,主电源恢复正常后,负载又自动切换到主电源。
STS静态转换开关(Static Transfer Switch)采用先断后通(Break before Make)的切换方式,可以实现不同输入电源之间的不间断切换, 为单电源负载提供双母线供电,如:
1:非并联UPS系统的n+1冗余
2:不同容量UPS系统的n+1冗余
3:不同型号UPS系统的n+1冗余
一:保护功能:
    1:超载保护(选件):当负载超过设备负载的150%时设备将自动关断输出并报警,10秒后自动再次开启。
    2:高低压保护功能:当输入交流低压,超压时,设备会自动转向另一路电源。
    3:智慧检测:当任一时刻,某一路市电断电(含人工切换),设备会自动切换到另一路,免 除人工切换或断电的危险。
二:智能报警功能:
    1:当市电断电时,设备会自动启动报警,90秒后自动消音。
    2:当市电超限时,设备也会自动报警,90秒后自动消音。
三:手动切换功能:
    1:两路电源正常时,可随意将负载转向另一路电源供电。
    2:当某路市电断电或超限时,设备会自动锁闭手动、自动切换;
    3:自动定时切换功能(选件):可设定单路供电时间,自动切换到另一电源供电,确保两路电源供电之老化程度。
二、技术性能指标:
输入电压:
220±15% / 380±15%;
输出电压:
220±15% / 380±15%;
工作频率:
50Hz/60Hz
断电切换时间:
≤5ms;
切换方式:
自动/手动  先断后合
切换要求:
同步/异步均可切换
负载峰值因数:
4:1
效率:
≧98%
冷却方式:
风冷
最高温升:
<60 0C;
允许工作温度:
0-400C
相对湿度:
20 – 90 % (不凝露)
安装高度:
<1000 米海拔高度
外形:
机架式/壁挂式/柜式
技术性能指标:
STS静态切换开关为电源二选一自动切换系统,正常工作状态下,在主电源处于正常的电压范围内,负载一直连接于主电源。在主电源发生故障时,负载自动切换到备用电源,主电源恢复正常后,负载又自动切换到主电源。
1、输入电压:220±15% / 380±15%;               2、输出电压:220±15% / 380±15%。
3、工作频率:50Hz/60Hz                          4、断电切换时间:≤5ms
5、切换方式:自动/手动  先断后合                6、切换要求:同步/异步均可切换
6、负载峰值因数:4:1                           7、冷却方式:≧98%
8、最高温升:<60 0C                             9、允许工作温度:200C  – 900C  (不凝露)
10、安装高度:<1000 米海拔高度